RS485转PROFIBUS模块将托利多仪表接入Profibus-DP中的案例


  西门子PLC315-2DP做为profibus总线的主站,移通创联的RS485转PROFIBUS模块YT-PB-03做为profibus总线的从站。RS485接口与托利多仪表IND245之间使用SICS协议。

  RS485转PROFIBUS模块YT-PB-03网关广泛应用于变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等, 都可以使用该RS485转PROFIBUS-DP协议转换器,PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大输入/输出: <1> Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;   <2> Max Input Bytes ≤224 Bytes;<3> Max Output Bytes ≤224 Bytes;

   配置步骤
1. 将托利多仪表的串口及其波特率设置好,与RS485转PROFIBUS模块YT-PB-03设置一致;
2. 在西门子step7软件中添加RS485转PROFIBUS模块YT-PB-03,使用定时发收功能,定时

间隔1s

2021-11-08_154748.png 

 

3.  上图中,添加了一条“16字输入+16字输出”,用户按照实际使用的最大数据量添加即可。
4. 在PLC程序中使用状态字(IB0~IB1)和控制字(QB0~QB1)控制通讯流程
5. QB0是发送命令的长度,例如我们使用IND245的I1命令,发送的数据为4个数据:0x49 0x31 0x0D 0x0A,因此QB0=0x04
6. 程序运行后令QB1=0x03,表示设置为自动定时发送并启动发送。
7. 发送数据后,toledo仪表会回复数据至rs模块,rs模块将数据上传至PLC。

2021-11-08_154832.png

8. IB0为接收数据的长度,IB1指示rs模块的状态,可以不管。从IB2开始是接收的数据。

QB区的数据长度和数据内容要同时更新,保证发送的报文内容同步。
2021-11-08_155153.png