powerflex7000更换主板后,如何导入参数 点击:1293 | 回复:4



larry3080

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2021年10月12日
发表于:2021-10-12 21:49:23
楼主

小弟有一只AB powerflex700的AC变频器,由于主板损坏,丢失了参数,现在重新配了一块主板,现在想上传参数到新主板中,原始参数有备份,请教各位大虾指点一下,本人初次接触AB系列的工控,小白一个,还请各位大虾多多指教,感谢不尽!



楼主最近还看过



larry3080

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2021年10月12日
发表于:2021-10-13 11:04:44
1楼

有人吗?自己顶一下。有人知道如何降低powerfelx 700的主板版本号啊?

李惠珍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2021年10月08日
发表于:2023-01-03 09:57:45
2楼
用controIFLASH软件

Leezais

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:145
  • 注册:2019年9月27日
发表于:2023-02-03 15:07:10
3楼

使用HIM A3面板操作下载到新变频器。若新变频器主板版本与之前不一致,用controIFLASH软件更新至相同版本。

weimei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 179回
  • 年度积分:110
  • 历史总积分:179
  • 注册:2018年4月22日
发表于:2023-07-07 06:34:32
4楼

感谢楼主的分享,顶一个!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师