SF6气体密度继电器接点处火花怎样消除 点击:224 | 回复:0



青梅绿茶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:186帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2021年6月01日
发表于:2021-07-16 09:23:40
楼主

  SF6气体密度继电器全自动校验仪又称SF6密度继电器校验仪,接下来国电西高为大家分享消除SF6密度继电器接点火花的方法。


  SF6密度继电器触点的电流很小,触点之间几乎不会产生电弧。触点处的火花归因于触点电路中的电感。当触点断开时,电感上将存在过压。过电压和电源电压位于接触间隙上,并通过刚分开的间隙放电。由于能量的限制,火花放电是唯一的现象。触点之间存在的电容和电感中的能量的置换和转换使火花放电闪烁并成为高频信号。


  此外,火花放电还会损坏触点并缩短使用寿命,因此必须消除火花。


  这里,武汉国电西高介绍两个有效的火花消除方法:


  1.其工作原理是使电感器中的能量通过RC(电阻电容)而不是通过触点。


  2.第二个工作原理是,当触点断开时,通过二极管的负载会消耗能量。


  您可以在实践中选择一种方法。请注意选择具有适当参数的RC,这些参数主要由实验确定。通常,可以根据负载电流1a/1微法拉选择RC。使用二极管时,正极和负极应正确连接。


  如果触点的负载不能满足应用需求,则可以通过几对并联的触点来处理。使用前请调节触点,以使同步满足要求。最好的方法是选择中央继电器或接触器以扩大触点的负载。


  GDJD-3A SF6气体密度继电器全自动校验仪采用嵌入式微机技术,选用进口高性能压力、温度传感器。能实现测量过程全自动,运用先进的SF6气体压力和温度之间关系的数学模型,能自动进行标准换算。特别适用于电力系统中SF6气体产品的生产、安全运行、预试以及维护https://www.hvhipot.cn/了解更多




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师