tjhvaio
DCS是上海自仪的SUPMAX800系统,10几年了一直运行正常,今天开机主、付DPU RUN灯不亮,故障灯也没亮,WORK灯正常,同时COM卡亮红灯,两套DPU互为冗余,其中一套故障会自动切换,但这次两套同时故障。已经排除电源等原因,以前碰到过24V5V电压低卡不工作。
问了一下同行说有可能有程序锁,到时间停止运行,因为两套下载的同一程序,所以同时停运,否则不可能同时故障。
请各位高手分析一下原因。