NHR-5500手动操作器在手动的情况下怎么看不到阀位反馈值? 点击:276 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-04-13 16:35:43
楼主

NHR-5500手动操作器出厂的时候是按照PV显示外给定值,SV显示阀位反馈值,在手动的时候SV显示的是手动输出值,因此必须将2级参数中的dis设置成1,即PV显示阀位反馈值,SV显示外给值即可。

NHR-5500.jpg



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师