NHR-A33变送器输入检测端隔离栅可以当做隔离器使用吗? 点击:180 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-03-24 11:07:26
楼主

A33变送器输入检测端隔离栅可以当做A31电流隔离器使用,区别在于前者有24V配电,后者无24V配电。A33输入是三个端子的,7号端子为“-”,8号端子为“mA+”,9号端子为"24V+"。如果将A33当作A31用,只要9号端子不接就可以了。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师