小朋友了
西门子1200PLC与MCGS通讯正常,触摸屏上无法读取PLC数据,数据也无法写入PLC,电脑监控PLC正常,有没有大神解答一下,非常感谢!
楼主最近还看过
Allen010
1、得出:“西门子1200PLC与MCGS通讯正常”这样的结论的依据是什么?
2、出现这样情况的原因很多,其中 可能是 MCGS中相应的驱动问题,可以 重启下MCGS,通讯和数据是否能恢复正常。
yang20908
西门子PLC里面有1个Put/get读写数据允许的选项 一定要勾选
今生缘
主要是你怎么知道通讯正常?
Mars-chan
如果确认通信正常,可以考虑一下地址&指令
Smile-lyc
引用 "Mars-chan" 的回复,发表在4楼 内容: 如果确认通信正常,可以考虑一下地址&指令
"Allen010" 的回复,发表在1楼 对内容: 【1、得出:“西门子1200PLC与MCGS通讯正常”这样的结论的依据是什么?2、出现这样情况的原因很多,其中 可能是 MCGS中相应的驱动问题,可以 重启下MCGS,通讯和数据是否能恢复正常。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
我在MCGS里面做了通讯显示,显示正常。
搞好了,谢谢,换一台触摸屏好了。
"Mars-chan" 的回复,发表在4楼 对内容: 【如果确认通信正常,可以考虑一下地址&指令】进行回复:
地址都确认过了,换一台触摸屏好了。
"今生缘" 的回复,发表在3楼 对内容: 【主要是你怎么知道通讯正常?】进行回复:
触摸屏不是可以做通讯显示嘛,显示通讯正常
"yang20908" 的回复,发表在2楼 对内容: 【西门子PLC里面有1个Put/get读写数据允许的选项 一定要勾选...】进行回复:
选了,谢谢,换一台触摸屏好了。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。