hu563454185
大家好,我现在遇到一个问题,希望大家能给与帮助,我现在是PLC作为主站,通过COM1,与2号站是智能仪表,3号站是伺服做通讯,我现在单独MODBUS通讯都能读到想要的数据,同时读取两个站的数据就有问题,只有2号站的数据返回了,请问程序应该怎么写合适呢单独接通R100,R101都没问题的,同时接通只有称重数据
楼主最近还看过
补个图
关育谋
两个COM口的特殊标志位不一样啊,可以尝试利用一下的。
"关育谋" 的回复,发表在2楼 对内容: 【两个COM口的特殊标志位不一样啊,可以尝试利用一下的。】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
我现在是一个COM口,但是用了两个指令,这个松下的指令找不到指令读取完成的标志位
alice0101
这个好像不能同时读取两个地址,需要错时读取,之前用松下的MEWTOCOL通讯也碰到过类似问题,用下面的方法解决的,你可以试试看哦
"alice0101" 的回复,发表在4楼 对内容: 【这个好像不能同时读取两个地址,需要错时读取,之前用松下的MEWTOCOL通讯也碰到过类似问题,用下面的方法解决的,你可以试试看哦...】进行回复:
谢谢,我试一下 感觉有用
旺旺12
这样可以同时读2个从站吗、
这样可以轮换读取数据
yiwei9734
RS485是半双工模式,同一时间主站只能和一个从站进行通讯
JUSTIN@
好资料,不错不错。
东风小文子
666