今生缘
巡检人员发现某一进线柜隔离开关进出线颜色变深,测温枪测温发现远高于环境温度,
约80度左右,近几日观察温度有持续上升趋势,近日测量已经攀升到100℃,这个开关
标定额定电流:630A,平时使用约在300A左右,而且几乎很少分合开关,所以也不存在
磨损情况,观察螺栓弹垫都是平的,进线出线螺丝也未有松动,判断为开关质量问题,停电
进行更换施耐德隔离开关
拆开后是内部压块接触不良,颜色已经变深,新买的还未使用超过1年,这质量有待改进啊
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
没积分
他这个是用在什么环境的
fighting2020
之前用的是哪个品牌的呢
"fighting2020" 的回复,发表在2楼 对内容: 【之前用的是哪个品牌的呢】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
帕涉嫌诋毁,所以就不说了