PLC编程时FC与FB的区别 点击:328 | 回复:4



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:4835帖 | 10148回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:111147
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2020-10-30 16:41:25
楼主



用西门子PLC编程时,可以用到功能块FB和功能FC(FB、FC都是组织块)资料上说FB与FC都可以作为用户编写的子程序,但是我不明白这两个组织块之间到底有什么区别阿?在应用上到底有什么不同之处吗?

FB--功能块,带背景数据块
FC--功能,相当于函数
他们之间的主要区别是:FC使用的是共享数据块,FB使用的是背景数据块
举个例子,如果您要对3个参数相同的电机进行控制,那么只需要使用FB编程外加3个背景数据块就可以了,但是,如果您使用FC,那么您需要不断的修改共享数据块,否则会导致数据丢失。FB确保了3个电机的参数互不干扰。

FB,FC本质都是一样的,都相当于子程序,可以被其他程序调用(也可以调用其他子程序)。他们的最大区别是,FB与DB配合使用,DB中保存着FB使用的数据,即使FB退出后也会一直保留。FC就没有一个永久的数据块来存放数据,只在运行期间会被分配一个临时的数据区。在实际编程中,是使用FB还是FC,要看实际的需要决定。FB的好处楼上以讲得很好了。


FB与FC没有太大的差别,FB带有背景数据块,而FC没有。所以FB带上不同的数据块,就可以带上不同的参数值。这样就可以用同一FB和不同的背景数据块,被多个对象调用。

FC和FB像C中的函数,只不过FB可以生成静态变量,在下次函数调用时数据可以保留,而FC的变量只在调用期内有效,下次调用又重新更换。

S7-300plc中的FB和FC的分别?FB带有自己的背景DB而FC没有自己的背景DB,用FC 和FB 有什么分别呢,他们都能实现控制功能,到底该用FB还是该用FC,什么时候用FB什么时候用FC?
FB与FC没有太大的差别,FB带有背景数据块,而FC没有。所以FB带上不同的数据块,就可以带上不同的参数值。这样就可以用同一FB和不同的背景数据块,被多个对象调用。 
  FC和FB像C中的函数,只不过FB可以生成静态变量,在下次函数调用时数据可以保留,而FC的变量只在调用期内有效,下次调用又重新更换。 每次调用FC的I/O区域必须要自己每次手动输入,而FB就不要,省去不少麻烦,如果在上位机控制直接输入DB控制地址就可!FC与FB的区别

1分不嫌少!


楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10219回
  • 年度积分:3353
  • 历史总积分:48938
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2020-10-30 22:29:55
1楼

百度文库2012年6月的文章。。。。。

workpicture1.JPG

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10219回
  • 年度积分:3353
  • 历史总积分:48938
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2020-10-30 22:32:49
2楼

2015年本论坛的文章:

http://bbs.gongkong.com/d/201503/610048/610048_1.shtml

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:4835帖 | 10148回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:111147
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2020-10-31 09:18:42
3楼

"yuanle" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【2015年本论坛的文章:http://bbs.gongkong.com/d/201503/610048/610048_1.shtml...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


因为和同事讨论功能块的事就找到这个版本的解释,重新温习了一下,

接受您的反馈,感谢您的提醒

没积分

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 233回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:1434
  • 注册:2020年7月01日
发表于:2020-11-01 16:47:46
4楼

俺习惯性FC,自已没弄过背景的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师