使用电磁流量计前要做好哪些检查工作 点击:74 | 回复:0



工控小管家

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2020年7月25日
发表于:2020-10-28 14:01:13
楼主

嗨,你们的工控小管家按时到啦,今天为大家带来的是电磁流量计的小知识,电磁流量计因其强大的自身优点使得现在使用率不断上升,那么我们就使用电磁流量计前要做的准备工作和检查工作为大家介绍一下。

1、对电磁流量计励磁线圈铜电阻检查

用高精度数字万用表或测量线圈电阻,必要时要作温度系数修正。测量值与仪表档案值比较,确认线圈导通良好的无匝间短路等现象。事实上出现线圈匝间短路现象几率是很低的。这项检查和转换器励磁电流检查一起,可间接评估流量传感器的磁场强度是否有变化。

2、对电磁流量计励磁线圈绝缘电阻检查

励磁线圈及其接线端子受潮后励磁回路对地绝缘下降,会引入共模干扰信号,使转换器零点漂移,影响测量精确度。在实践中,由于疏忽大意,接线盒未密封好,如电缆线引入端末安装密封垫圈,引入潮气,使接线端子绝缘下降是经常发生的故障案例。用热吹风机吹干端子,通常绝缘就可以提高或恢复到出厂时绝缘等级,故障就可消除。

3、对电极接触电阻检查

测量电极与液体接触电阻值可以间接评估电极,和衬里层表面大体状况,艾默生电磁流量计流量传感器的电极接触电阻应在新装仪表调试好后立即测量,并记录在案。以后每维护一次测量一次,分析对比这些数据将有助于判断仪表故障原因。

4、对信号回路绝缘和励磁回路绝缘检查

主要是评估因绝缘下降而引入的干扰。检查艾默生电磁流量计信号回路时,信号线要临时与电极脱开。发生绝缘下降的原因很多,接线盒未密封进入潮气是常见的原因。

本期就到这里啦,欢迎留言和关注!




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师