自动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元,阀门通过阀芯在阀体内移动,改变阀芯与阀座之间的流通面积,调节介质的压力、流量、温度等等参数。
调节阀的分类1、按结构分类笼式阀、单座阀、双座阀、球阀、蝶阀2、按控制方式分类电动调节阀、气动调节阀、液动调节阀3、按动作方式分类直行程式、角行程式(旋转阀)4、按阀体形式分类直通阀、角阀。
调节阀日常维护工作内容调节阀日常维护工作内容分为巡回检查和定期维护两部分,巡回检查工作内容如下。
1、向当班工艺操作人员了解调节阀的运行情况。
2、查看调节阀和有关附件的供给能源(气源、液压油或电源)3、检查调节阀的各静、动密封点有无泄漏。
4、检查调节阀连接管线和接头有无松动或腐蚀。
5、检查调节阀有无异常声音和较大振动,检查供给情况。
6、检查调节阀的动作是否灵活,在控制信号变化时是否及时变化7、侦听阀芯、阀座有无异常振动或杂音。
定期维护工作内容如下:
1、定期对调节阀外部进行清洁工作。
2、定期对调节阀填料函和其他密封部件进行调整,必要时应更换密封部件,保持静、动密封点的密封性。
3、定期对需润滑的部件添加润滑油。
4、定期对气源或液压过滤系统进行排污和清洁工作。
5、定期检查各连接点的连接情况,腐蚀情况,必要时应更换连接件。
调节阀的定期校验调节阀预见性维护工作尚未开展的单位,应对调节阀进行定期校验。定期校验工作是预防性维护工作。
根据不同工艺生产过程,调节阀的定期校验应有不同的校验周期。可结合制造商提供的资料确定各调节阀定期校验的周期。通常可在工艺生产过程进行大修的同时进行。一些调节阀应用在高压、高压降或腐蚀性较强的场合时,检验周期要缩短。
检验的内容主要是调节阀静态性能测试,必要时可增加相应的测试项目,例如调节阀流量特性的测试等。定期校验需要有关测试设备和仪器,还需要有更换的部件,因此,通常可委托制造厂商完成。