质量流量计的介绍:  

  质量流量计可直接测量流体的质量流量,测量结果受介质密度、温度、压力、流速分布等特性的影响较小,具有测量精度高、稳定性好、使用方便、维护量小、通讯功能强、可实现多参数测量等特点,目前已被广泛应用于生产过程控制等领域中。

质量流量计的故障处理:

  1、硬件故障:若出现误差偏大,积算器显示不亮或不增值,显示器空白位等现象。

  2、安装不规范,可直接导致流量计零漂,如质量流量计安装在泵出口处较近,传感器支撑强度不够,连接法兰焊接不当产生应力信号,电缆受电磁干扰。

  3、接线问题:若出现显示器不亮现象,应检查积算器电源连线,若出现保险丝被烧,应确认输入电压与标准电压标称值,交直流形式是否一致。

  4、又若出现积算器不随流量增加时,应检查积算器接线,若积算器装有正/反向程序,应检查流量计接线,因流量计接线不正确,会使积算器在反向流时不递增。

  5、使用中常见的是流量计接线盒进水或接线松动引发短路、信号丢失等故障。

  6、处理方法:对此除严格规范现场安装外,日常还要进行细致的巡检维护,防止处理不及时引发传感器线圈烧毁等更严重的故障发生。

  7、变送器电路板损坏,常见的故障时变送器的电源板、信号处理输出板出现损坏。

  8、处理方法:除严格规范线缆信号接线外还要做好防雷接地措施,使用独立的稳压电源保证供电电源的可靠性,防止电源电压大幅度波动而烧毁器件。

     


    