MCGS与1200PLC,显示通信状态为3 点击:844 | 回复:2



末广

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 274回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:210
  • 注册:2014年6月20日
发表于:2020-08-19 15:48:40
楼主

MCGS与1200PLC,显示通信状态为3,之前试过通讯,现在连不上,这是为什么?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2020-08-19 21:22:26
1楼

MCGS默认参数即可

1200plc首先博图中设置 取消优化数据访问,还有就是处理器属性-安全属性中-连接机制 取消勾选允许put/get

末广

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 274回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:210
  • 注册:2014年6月20日
发表于:2020-08-20 10:09:38
2楼

"柳红岩" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【MCGS默认参数即可1200plc首先博图中设置 取消优化数据访问,还有就是处理器属性-安全属性中-连接机制 取消勾选允许put/get...】进行回复:

        --------------------------------------------------------------

不行啊,大哥


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师