177230-01-01-CN变送器的维护

型号177230系列操作从一个标准的2线,4-20mA回路。如果使用环形电源,将源电源的正(+)输入连接到传感器的a脚,将源电源的负(-)输入连接到传感器的B脚。第3.3节描述了Pin C的使用。


当测量单位输出电流时,使用下面的公式
计算振动等级:
振动输出=(测量输出- 4mA) x(全尺度振动输出/16mA)
全尺度振动输出= 1.0 ips,有效值


动态信号输出具有典型的100mv /g的标度因子,是二次输出信号。加速度计频率范围为2.5 Hz-10 kHz,大振幅为20 g-pk,偏置点为2.5伏。数据收集器或分析仪可以使用这种振动信号进行更深入的分析。


于在不影响4到的情况下使用动态信号的特殊细节
这里描述了20毫安的环路信号。动态信号的功率从4到20毫安的环路功率。输出信号没有缓冲,需要执行以下操作
为4到20 mA表示正确的值。
•动态信号连接的设备的输入阻抗需要大于1 M欧姆(106欧姆)(详见下面的“负载效应”部分)。
•动态信号负号(Pin B)必须与地面隔离。如果这个终端是接地的,4-20毫安环路将不能正确操作。