金属管浮子流量计是工业主动化历程掌握中罕用的一种流量测量仪表,它可用来测量液体,气体的流量,特殊相宜低流速小流量的介质流量测量。安装时要尽量防止阳光直射、低温环境免得下降锂电池的容量和寿命。为了保障金属管浮子流量计正常任务并到达请求的测量精度,个别应注重以下几点:
1、流体自下而下贱过流量计,金属管浮子流量计必需垂直安装。且垂直度小于2°,程度安装时程度夹角小于2°,以便解决故障或吹洗时不影响消费;安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路。
2、出口应有250mm直管段,金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段。以保障仪表测量精度。
3、假如介质中含有铁磁性物资,应斟酌在阀门和直管段之间加装磁过滤器。
4、当用于气体测量时,应保障管道压力不小于5倍流量计的压力丧失,以使浮子稳固任务。如需采用隔热掩护办法时,假如被测介质的温度高于220℃或流体温渡过低易发作结晶时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温。
5、管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰规范雷同能力使仪表正常安装运行。
6、该产品在安装正常运行后,不须要保护。故障多发作在安装刚刚运行时,因为管道吹洗不清洁,而发作浮子被固体颗粒卡住景象,此时指导器的指针停在某一地位不动。这时首先应封闭流量计两边的阀门,拆下贱量计,取出浮子进行清洗,(注:程度安装的流量计间接拆下上法兰,取出浮子进行清洗;安装时,垫好垫圈,螺杆要均衡拧紧)再从新装好。
7、工艺管线的法兰必需与流量计的法兰同轴并且互相平行,为了防止因为管道引起的流量计变形。恰当增添管道支持以防止管道振动和减小流量计的轴向负荷,
8、为了保障仪表的性能,仪表安装四周至少100mm处,不许可有铁磁性物资存在,因为仪表是通过磁耦合传递信号的。
9、测量气体的仪表,在特定压力下校准的,如出口间接排放到大气,将会在浮子处发作气压降,并引起数据失真;假如是这样的工况条件,则应在仪表的出口安装一个调理阀。
10、因为在不平均压力的作用下,安装PTFE衬里的仪表时,PTFE会变形,所以法兰螺母平均对称拧紧