半双工串口通信实例33:STC12单片机和欧姆龙CP1H串口通信 点击:661 | 回复:6



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-19 16:56:35
楼主

半双工串口通信实例33:STC12单片机和欧姆龙CP1H串口通信

一、串口通信实例目的:

STC12单片机主站数字量输入DI01~DI08控制欧姆龙CP1H从站数字量输出100.00~100.07;

欧姆龙CP1H从站数字量输入0.00~0.07控制STC12单片机主站数字量输出DO01~DO08。

二、通信硬件连接:

1、单片机主站串口2通信口端子含义:

3脚:即为RS485发送\接收+信号

8脚:即为RS485发送\接收-信号

2、欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11端子含义:

该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置

SDB+:即为RS485发送\接收+信号;

SDA-:即为RS485发送\接收-信号。

3、通信硬件连接:

STC12单片机主站串口2的3脚 接 欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11之SDB+;

STC12单片机主站串口2的8脚 接 欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11之SDA-。

三、STC12单片机主站通信程序:

1、发送字节计数为4;

2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符为0x02、结束符为0x03;

3、将数字量输入DI01~DI08转换为ASCII码送入发送缓冲区中;

4、初始化开始启动发送;

5、发送完成后等待接收;

6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入DO01~DO08。


四、欧姆龙CP1H从站通信程序:

1、串口1通信参数:波特率9600、格式8,N,1、模式RS232C、起始码0x0002、结束码0x0003;

2、欧姆龙CP1H数字量输入0.00~0.07转换为ASCII码保存至D1里;

3、初始化允许接收,接收缓冲区首地址为D11;

4、接收完成后,延时触发发送;

5、接收到的2个有效ASCII码转换为16进制送入数字量输出100.00~100.07

五、通信程序高清截图提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-19 16:57:04
1楼

六、通信测试:
硬件接线完成后,将STC12单片机主站通信程序、欧姆龙CP1H从站通信程序下载到单片机和PLC中,断电再上电,即可实现:
发表于:2020-04-19 16:57:26
2楼

主站程序附加说明:
主站程序在STC12单片机实物测试通过,稍加修改即可应用到其他单片机实物上。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-19 16:57:45
3楼

从站程序附加说明:
从站程序在欧姆龙CP1H实物测试通过,稍加修改即可应用到欧姆龙CP1L、CP1E等实物上。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-19 16:58:03
4楼

附件为STC12单片机和欧姆龙CP1H从站通信程序截图,有需要者可以直接下载!大家有问题也可以随时跟帖交流。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-19 16:58:19
5楼

最近一段时间将会持续分享三菱FX3U、西门子S7-200、欧姆龙CP1H、松下FPX、台达SA2、STC12单片机之间半双工串口通信实例

有需要下载者,可以去主页选择下载: