三菱出品的FX系列PLC中的一款CPU,型号如FX3U,其本身是不带以太网接口的,而目前上位机基本都是以太网接口,如果想要通过以太网来连接上位机的话,那么就得有一种转换器,硬件上来说是把三菱的MD8编程口转换为以太网接口,从而连接上位机。
德嘉为了解决这一问题,研发一款针对三菱FX系列PLC的以太网转换器ETH-FX,从而直接与上位机或触摸屏实现通讯。通过它就可以直接升级为带有以太网口的PLC了,省去了编程电缆,用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
接下来实际演示下与上位机力控通讯:
参数设置
该三菱ETH-FX以太网转换器,内部有一个 IP 地址(出厂预设为192.168.1.10),它还预留了一个后门地址 192.168.1.222 (注:并不是转换器的真实地址),用于当用户忘记实际的 IP 地址后,通过在 IE 浏览器中地址栏输入: 192.168.1.222 来进入内部参数设置页面,来查看或设置转换器的内部实际设置值,如图:
(1)ETH-FX以太网转换器IP地址设置
将ETH-FX以太网转换器与计算机用网线连接好,将计算机IP地址设置为(如:192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),最后在计算机的IE浏览器中输入:192.168.1.222,就可进入主菜单,然后点击“转换器IP/MAC设置”,进入查看或更改IP地址。
(2)ETH-FX以太网转换器网关设置
在主菜单点击“子网掩码/网关”,进入到设置界面中可设置子网掩码和网关参数。
注:如果不使用网关的话,全填000或255;如果使用网关,该转换器找到路由器时该页面背景颜色会发生改变(变为亮绿色)
连接力控
1. 打开开发系统,双击“IO 设备组态”,在 PLC 类型中选择“MITSUBISHI(三菱)-A 、ANA 系列以太网”。
2. 新建一个设备,填入“设备名称”,如“FX3U”,点击“下一步”。
3. “设备 IP 地址”填入 ETH-FX 转换器的 IP 地址,“端口”填 5551,点击“下一步”。
4. “设备类型”选择“BINARY”,点击完成。
5.建立如下变量作为测试
6.然后建立一个简单的画面,运行如下
7.回到编程软件中看数据变量如下
可见通讯成功