半双工串口通信实例10:西门子S7-200和松下FPX串口通信
一、串口通信实例目的:
西门子S7-200主站数字量输入I0.0~I0.7控制松下FPX从站数字量输出Y0~Y7;
松下FPX从站数字量输入X0~X7控制西门子S7-200主站数字量输出Q0.0~Q0.7。
二、通信硬件连接:
1、西门子S7-200主站Port0通信口端口含义:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
2、松下FPX-COM3通信插件端子含义:
该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置
S+:即为RS485发送\接收+信号
S-:即为RS485发送\接收-信号
3、通信硬件连接:
西门子S7-200主站Port0通信口3脚 接 松下COM3通信插件S+;
西门子S7-200主站Port0通信口8脚 接 松下COM3通信插件S-;
三、西门子S7-200主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、自由口通信;
3、接收字节计数为4;
4、启动接收完成中断、发送完成中断;
5、发送起始符为0x02、结束符为0x03;
6、将西门子S7-200数字量输入I0.0~I0.7转换为ASCII码保持至VB2、VB3里;
7、接收到的2个ASCII码转换为16进制送入西门子S7-200主站输出里;
8、初始化启动发送;
9、产生发送完成中断后,开启接收;
10、产生接收完成中断后,开启定时中断;
11、产生定时中断后,开启新一轮发送。
四、松下FPX从站通信程序:
1、通信参数设置:通信模式为通用通信、通信速率为9600bps、通信格式为8,N,1、起始符为STX、结束符为ETX、接收缓冲区首地址为DT10、接收缓冲区容量为2;
2、数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入至DT1里;
3、初始化即开始接收,处理接收到的数据,最终送入到数字量输出Y0~Y7里;
4、接收完毕后延时开始触发发送,将数字量输入X0~X7发送出去;
五、通信程序高清截图提供下载:
楼主最近还看过