CCLink IE Field Basic 控制网络中 MR-JE-C伺服的插补功能

查了一下该驱动器的手册文件,对插补方面好像没有相关的介绍操作,请教一下师兄们,该如何实现?谢谢。




舍不得说再见

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2015年1月29日
发表于:2020-04-15 23:32:49
1楼

你好,请问怎样用5U的PLC通过网线控制MR-JE--C伺服正转,反转,点动和获取编码器的位置?

可以发些资料给我吗?我的邮箱是759756150@qq.com

小小补

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2017年9月05日
发表于:2021-12-16 14:54:46
2楼

通过总线不能做插补运动,要看伺服驱动器本身是否支持插补运动。可以换脉冲控制,可以做两轴的插补