无功补偿电容器投入后应用在过补偿情况会进而引发功率因数降低,造成负载电压降低、线路损耗增加、普通用户电费增加三大危害,对用电厂家和电力普通用户造成一系列不良影响。经过深入分析无功补偿电容器过补偿危害的原因,并提出详细的安全防范措施,以降低不必要损失。

1、无功补偿电容器过补偿的危害—进而引发负载电压降低:

在大量投入电容器后会导致系统处于过补偿情况,此时电力系统呈容性,过补偿时线路电流量较正常情况下应用时的电流量远远增大,从而造成线路电阻电压降增大,如果保持原先电压不变,负载端的电压将会大幅下降,这会危害用电设备的正常情况下应用。

2、无功补偿电容器过补偿的危害—进而引发线路损耗增加

上面详细介绍的电力系统电路呈容性,此时线路电流量大幅升高,造成线路电阻R的损耗功率升高,因此线损率增加。

3、无功补偿电容器过补偿的危害—进而引发有功损耗增加

以上详细介绍了供电电压稳定时,电容器的过补偿会引起负载(变压器)的二次侧电压的上升。在线路交流电压的作用下,电力电容器的极板中、内部介质中、引线等导体中,以及瓷瓶间的漏泄电流量等都会造成一定的有功损耗。

无功补偿电容器的有功功率损耗计算方式:PC=2πf·CU2tanδ

4、无功补偿电容器过补偿的危害—进而引发普通用户电费支出增加

电容器过度补偿造成功率因数下降,造成厂家基本电费、电费支出全面增加,增加厂家经济负担。

无功补偿电容器过补偿的海文斯电气安全防范措施

a. 在规划设计方面,应有效设计补偿电容器组容量,可将电力系统功率因数控制在正常情况下偏低水平,为电容器无功补偿留出预量空间。同时,增加自然功率因数高的设备应用比例,降低电力系统内感性无功功率消耗。

b .在应用方面设置功率因数计,系统监控功率因数的变化状况,配置电容器自动切开装置,系统监控中的负荷变化状况。负载变化时,以最佳方式实现自动接通或切除无功补偿装置的效果,确保功率因数的经济应用。

c. 在人员管理方面,加强对调度及应用人员在电压调节及无功补偿领域的专业培训,提高其无功管理方法专业能力及处理实际问题的工作能力,使其更加有效的投切电容器。构建科学严格的无功管理方法考核机制,提高无功管理能力,全面提高功率因数。