冷冻式干燥机作为螺杆式空压机常用的配套设备,其经手动投运正常后,可依据电仪设计系统切换至“远程”、“自动”运行,运行时通过中央控制系统控制,极大程度的简化了操作的复杂性。为了保障空压机的正常用作,做好冷冻式干燥机维护和保养式非常有意义的事情,下面,我们就与您探寻冷冻式干燥机维护和保养的几个小妙招。
冷冻式干燥机维护和保养主要包含以下内容:
1、每班观察记录仪表值4次
(1)蒸发压力表0.4Mpa~0.5Mpa(参考供应商技术手册)。
(2)压缩空气进出口压差不超过0.035Mpa(参考供应商技术手册)。
(3)高压压力表1.2Mpa~1.6Mpa(参考供应商技术手册)。
2、经常观察冷却水系统、压缩空气系统进口温度
(1)水压0.15~0.3Mpa(参考供应商技术手册)。
(2)冷却水水温2~32℃(参考供应商技术手册)。
(3)压缩空气进气温度一般应≤45℃(以手摸进气管不烫为宜)特殊除外。
(4)冷却水应保持清洁,Y型过滤器半个月清洗一次,水质好每月一次;水冷凝器每年清洗一次(具体视水质而定)风冷凝器每个月清洗一次。
A、壳管式水冷凝器清洗:关闭冷却水进出口,打开未接水管端盖,端盖外部和垫片只需用水清洗;铜管内部用气体、水或连有抹布棍子清洗;清洗时应注意用力,不可太大以免弄破内部铜管。
B、风冷凝器清洗:应尽量避免压伤风冷凝器翅面;周围应保证足够空间,通风散热不能太阳光直射下工作;定期用压缩空气清除表面积灰,清洗用压缩空气流量、压力不可太大。
3、经常观察排水、排污系统
(1)排污管每星期排污一次。
(2)浮球排水器一周左右清洗一次。
电子式排水器清洗方法:
A、松开上端固定螺母,拿出定时线圈,清洗过程中线圈始终不能接触到水否则线圈会烧掉。
B、将自动排水器前面球阀关闭。
C、将阀芯、定时线圈按原位装回;再装上软管打开前端球阀。
D、将阀体拧回原位,前端球阀轻轻打开一点,用压缩空气将排水系统内杂质、水油排空;用抹布擦净阀体。
E、卸下阀芯擦拭干净。
F、拨掉软管,拧松排水器阀体,将排水器内压缩空气放空。
4、经常观察制冷系统
(1)干燥过滤器每一星期用手摸两侧温差,温差不宜很大(进口热、出口凉则需要更换)。
(2)压缩机每天至少用手触摸一次正常为冰凉、结霜。
(3)若发现压缩机有异常声音及发热应尽快与售后服务联系。
5、检查电器控制系统
吹扫灰尘,紧固接线端(必须不带电下进行)。
6、外表保养
定期用干净毛巾擦除设备表面油污、尘埃,清除安装冷干机、空压机地面灰尘及油污,保持环境整洁。
以上就是冷冻式干燥机维护和保养的6个小妙招,你了解清楚了吗?