增量式编码器HTL和TTL的区别是什么?接线怎么接? 点击:10260 | 回复:9



mengroumingyue

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:25帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2014年1月24日
发表于:2019-10-16 22:03:58
楼主
求助帖31分-已结帖

最近在进行编码器选型进行测量调速电机转速,现在把PLC控制这块选了。但是不知道编码器如何选择,在HTL和TTL上不明白,我用的三菱FX系列PLC NPN输入的。还望大神指点,怎么选择? 怎么接线呢?还需要单独购买开关电源不?  谢谢了 

1分不嫌少!



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-10-25 16:08:45
1楼
TTL:晶体管-晶体管逻辑(transistor-transistorlogic)

HTL:高压晶体管逻辑(high-transistor logic)


HTL,即常说的推挽,就是NPN+PNP的组合,所以其同时支持PNP与NPN控制电路。电路简单,好用,工作电压较宽,编码器常用5到30V均可(注:HTL输出信号电平一般等同工作电压减三极管压降)。

而TTL又称长线驱动,有些以5V RS422形式出现。其一般工作电压为5V,实际工作中,其利用相互对称的信号如(A与A反相),可以有效去除干扰信号,所以可以实现长距离通信而保持信号质量。另TTL电路响应时间短,相应其响应频率就很高。目前RS422可以达到300KHZ,较HTL高出不少。


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-10-16 22:11:16
2楼

TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。 
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。 
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米

下图是NPN接线举例:不用单独给编码器电源,如果想要电源更稳定,接到PLC输出电源端

image.png

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-10-25 16:09:14
3楼

楼主现在明白该选那种了吗

mengroumingyue

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:25帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2014年1月24日
发表于:2019-11-05 17:44:05
4楼

谢谢了 明白了哈

mengroumingyue

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:25帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2014年1月24日
发表于:2019-11-05 17:47:43
5楼


引用 请叫我王老湿 的回复内容: TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-...

-------------------------


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-11-26 10:09:44
6楼

感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!

Yimi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:891
  • 注册:2019年8月16日
发表于:2021-10-12 15:12:52
7楼

潇湘流水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2022年5月10日
发表于:2022-05-10 09:12:12
8楼

各位大神,接着这个帖子再问一下,因为最近遇到一款编码器,TTL输出只有A、B、A’、B‘,没有Z相信号,如果程序中只需要AB相脉冲,不需要零位脉冲,是不是也可以正常使用?没有Z相对增量式编码器本身的重复精度有没有影响?



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师