PLC控制液压系统压力问题 点击:748 | 回复:3



糊涂

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:510
  • 注册:2017年8月07日
发表于:2017-11-10 09:13:49
楼主

现在有一台新做的液压机,液压泵出来有比例调压阀,换向阀,单向节流阀,油缸。油缸上下移动,下压时压工件,工件放平台上,平台下面有称重传感器。工作时不停的上下压工件。

问题是,冷机刚开始压力正常,用半小时后就开始压力下降,设定8000KG压力一个小时后就降到7600左右,就基本不降了,有400公斤的差。降的过程是十几二十公斤的降。

PLC没有做PID控制,直接输出一个0-10V模拟量给比例放大器。这是什么原因呢。




jiaoguanhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 618回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年3月25日
发表于:2018-01-08 14:24:21
1楼

比例调压阀,是弹簧稳定的,稳定的时间过长,,,换一种快速反应的调压阀试试


xcmg0801

  • 精华:1帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:47帖 | 262回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:1865
  • 注册:2016年5月19日
发表于:2018-01-10 14:47:17
2楼

首先应该判断一下,0-10V的模拟量给比例阀放大器,看放大器驱动的比例阀,在半小时后有没有发生变化,排除电气的问题。在这,从液压系统分析一下,有没有溢流泄压,能否给出原理图,让大家分析一下呢?

糊涂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:510
  • 注册:2017年8月07日
发表于:2018-01-16 16:49:18
3楼


回复内容:

对: xcmg0801 首先应该判断一下,0-10V的模拟量给比例阀放大器,看... 内容的回复!

问题解决了。是比例放大器的问题,可能是温度起来了,放大器电路漂移了。

换了另一款放大器就好了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师