西门吹灯
第一次用组态王,数据采集用的国产的采集模块,想要实现开关量报警延时,信号稳定几秒后报警输出(类似液位开关,一直有误动作导致误报警)但是在组态王里没找到设置的地方??求助各位大神??有什么方法可以实现?
用了这个脚本延时20s后,有时候还是有误报警,不知道是软件的问题还是脚本的问题
请叫我王老湿
什么意思?你是想报警信号输出保持一定时间吗?比如保持时间5秒,搞不懂你想干嘛?
回复内容:
对: 请叫我王老湿 什么意思?你是想报警信号输出保持一定时间吗?比如保持时... 内容的回复!
-------------------------
如果信号1是报警的话,是想让信号为1保持到5秒后才报警,如果不到五秒不报警!
我做了一个脚本,但是现场反馈说不稳定,还是有误报警。不知道还有别的办法没。
感觉问题描述的不是很清楚,很看不懂,能详细说一下吗?