组态王通过无线传输采集六台流量计累计流量和瞬时流量如何实现? 点击:1424 | 回复:7



往后@余生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2019年9月16日
发表于:2019-09-18 17:44:09
楼主
求助帖50分-未结帖

大家好,我刚刚进入一家新公司,这边要做一个将 6台SIEMENS SITRANS FUE380超声波流量计的累计流量和瞬时流量采集到组态王里显示。(上位机离现场流量计很远只能使用无线传输)

这种超声波流量计只有脉冲当量输出,没有其他的输出方式

经过和厂家技术人员沟通,他们说可以购买他们的能量积算仪,积算仪可以将流量计输出的脉冲当量累计出累计流量,积算仪支持mbus通讯协议,然后再购买一个mbus-modbus转换器,然后再用gprs无线传输模块实现与组态王进行数据传输。因为没搞个通讯方面的项目,具体怎么实施也没什么思路。如何进行通讯,以及通讯参数如何设置,组态王里地址变量怎么定义有没有大神帮忙梳理一下。


我有另一个想法,可以用西门200smart采集流量计的脉冲信号,在程序里做累计,然后通过无线模块和组态王进行通讯,因为六台流量计分别在三个地方,需要三个200smart,也就需要三组无线模块,求大神指点一下无线模块的选型问题和如何实现。有没有类似的实例可以参考一下。

1分不嫌少!



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-09-18 19:02:11
1楼

DTU,选下面才茂或者深圳宏电的

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-18 19:32:08
2楼

首先你要说一下现场离主控室多少公里,一般三四公里直接无线通信即可,如果十几公里甚至更远,就需要采用无线(购买基站的方式),基于电话基站的方式进行传输

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-09-19 06:41:17
3楼

选了DTU可以,装物联卡,但是最好咨询一下当地那个网络信号好,是移动还是联通,电信

Lasermade

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 327回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37408
  • 注册:2017年9月19日
发表于:2019-09-19 07:27:36
4楼

买个基站信号每年还要交钱,客户不一定接受,建议每个几公里放个通信模块,缩短两站间通信距离(类似长距离通信加个中继,增强通信能力)

watermelon123

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:43帖 | 355回
  • 年度积分:2436
  • 历史总积分:14555
  • 注册:2011年9月09日
发表于:2019-09-19 14:03:39
5楼

你客户这个流量计尽然没有累积功能,也太水了。

远程方式你可以用宏电的DTU或者其他的都可以,然后买个电话卡就可以了。我做过两个。电脑必须得联网,然后申请一个域名:88IP或者花生壳账户,在弄个路由器进行端口映射然后就可以连接了

image.png

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-10-26 08:48:20
6楼

感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!

yangjlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2022-11-18 16:21:29
7楼

谁有简单方案