当前位置:
最近出现8次设备跳停,故障如下图,几秒后画面正常
回复 | 人气 | 打印
tz123 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-18 14:13:34 楼主

请大神给解决一下,热启动,下面控制站没断电有ups电源


分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-18 19:48:16 1楼
 

估计控制器供电会有抖动,以前出现过,我换了一个控制器

  回复 引用 举报
robingsion 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-19 09:14:45 2楼
 

具体是那台设备?

看看这台设备有联锁出发没有?

如果联锁没有出发,就查这个设备远程停止信号相关的卡件/继电器接线和现场的接线。


当然这个设备有就地控制(不受联锁控制)那就切换到就地 如果还跳 那就是现场的问题,如果不跳就是系统里面让他动作的。



如果有联锁就看看事件记录 里面那个联锁条件触发了。

  回复 引用 举报
tz123 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-27 15:46:18 3楼
 


回复内容:请问,换了控制器就解决了是吧,我前几次重新加载全站,就会好几天不在出现。我看通讯插件里有个电池,量了一下电压没问题。

对: 请叫我王老湿 估计控制器供电会有抖动,以前出现过,我换了一个控制器 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
niuyanliang1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-07 13:54:46 4楼
 

感谢分享 辛苦了!!