水压表老坏是怎么回事 点击:835 | 回复:6



DONGGUAN

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2019年8月26日
发表于:2019-08-26 11:40:22
楼主

我们公司的冷却机需要测定水压,压力也不大,只有0.5MPa左右,装了个0.7MPa的水压表,老是坏,换了1.0MPa,1.6MPa,还是坏,请问各位有没有人知道原因!谢谢啦!

管路外径M10*1.0,内径0.25mm




fsjnzhouyan

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:190帖 | 847回
  • 年度积分:2190
  • 历史总积分:80614
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2019-08-26 14:41:24
1楼

是不是压力表安装方式不正确。1.png

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2019-08-26 15:04:01
2楼

垂直安装高度比较大,“水锤”造成的损坏

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-08-26 15:09:25
3楼

安装老是坏,肯定是有问题的,跟压力表本身质量应该没啥大关系

DONGGUAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2019年8月26日
发表于:2019-08-27 08:23:39
4楼

回复内容:

对: fsjnzhouyan 是不是压力表安装方式不正确。 内容的回复!

-------------------------

我们这里的水压表是在水泵尾部,垂直向上的有15cm吧,没有你画的那样的弯管,我现在想给进水管加一个单向阀或节流阀,不知道可以吗?

DONGGUAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2019年8月26日
发表于:2019-08-27 08:24:33
5楼

回复内容:

对: 懂一点点 垂直安装高度比较大,“水锤”造成的损坏 内容的回复!

-------------------------

谢谢啦!

DONGGUAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2019年8月26日
发表于:2019-08-27 08:25:05
6楼

回复内容:

对: 请叫我王老湿 安装老是坏,肯定是有问题的,跟压力表本身质量应该没啥大关系 内容的回复!

-------------------------

谢谢啦!