电梯应急装置的工作原理 点击:302 | 回复:0



ipc888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2018年9月06日
发表于:2019-08-07 16:10:36
楼主

  电梯是办公或者住宅地区所必备的工具,而电梯需要经常维护保养,才能保持电梯的正常安全运行。电梯保养主要维持它的正常运行,如果电梯出现紧急状况,出现停电,火灾等这样突发事件,就需要电梯应急装置来处理。

 

  电梯应急装置的工作原理【电梯回馈应急装置

 

  电源检测

 

  当外电网正常供电时,应急装置的电源检测回路给出交流输入电源正常信号,该装置的蓄电池组通过充电回路自动浮充,使之保持额定工作电压。充电回路具有过充放、过流及短路等保护功能。

 

  应急运行

 

  当电梯突遇停电电梯控制系统停止运行时,应急装置的DSP控制系统会立即检测电梯状态,自动投入应急救援。首先K1A吸合,切断外电网给电梯控制变压器的供电,进行电气互锁。接着检测电梯的安全、门锁及检修回路,并给门区传感器供电,检测平层信号,若正常则启动电流变换器给门机控制系统供电(交流门机,直流门机,变频门机),开门电机MD得到所需要的电压,将轿门和厅门同时打开;如果轿厢不在平层位置,则继电器常开接点闭合,由直流变换器给抱闸回路供电,打开抱闸,三相逆变回路输出的电压经K2A的常开触头给曳引机供电,牵引轿厢向一定方向运行。轿厢运行至平层位置停下。三相逆变电压停止输出,合上抱闸。轿门、厅门打开后, 应急装置上述接触器的触头和继电器的接点全部恢复到应急运行前的状态。

 

  安全闭锁

 

  若应急装置的DSP控制系统判断电梯停止运行属于安全回路或门锁回路的故障,按电梯运行《安全规程》要求,该装置不会投入应急运行。即使在应急装置投入应急运行后,也始终在监测电梯安全回路和门锁回路的信号一但任一保护信号产生,应急运行也将立即终止,以确保乘客和电梯设备的安全、可靠。同样,应急装置还始终在监测电梯控制系统的检修回路。当维保人员检修电梯时,只要按下了检修开关,该装置会自动闭锁,不投入应急运行。

 

  应急结束

 

  应急运行结束后,该装置与电梯控制系统各部分的连接断开,处于隔离待命状态,对电梯的正常运行无任何影响。三相交流电源恢复供电时,应急装置的充电回路会自动对蓄电池组再次充电。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师