V90通过模拟量的转矩控制 点击:538 | 回复:1



李东泽

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-08-02 13:49:54
楼主

1. V90 PTI T通过模拟量的转矩控制

(1) 首先将控制模式修改为扭矩控制(T)


(2) 模拟量输入 2 的电压用作扭矩设定值,10V对应对应额定扭矩


(3) 给出SON伺服运行命令1. 顺时针旋转给出CWE信号,逆时针旋转给出CCWE信号。

2. V90 PTI 通过模拟量的转矩限幅控制

(1) 首先将控制模式修改为速度控制(S)

(2) 模拟量输入 2 的电压用作扭矩限幅设定值,10V对应对应额定扭矩

常问问题

V90 PTI T模式下运行电机不转怎么办?

驱动器给出伺服使能信号(SON=1)后无法运行,有如下可能:
(1)如果给出SON后驱动器READY信号为0:
• 检查CWL,CCWL,EMGS信号是否为1(高电平),如不接线可通过设置P29300强制信号。
• 检查驱动器是否有故障或报警
排除上述原因后,重新给出SON信号,设定扭矩值,驱动器READY信号为1后可给出CWE/CCWE命令控制驱动器运行。
(2)如果给出SON后驱动器READY信号为1:
• 检查是否给出运行命令CWE/CCWE
• 检查转矩限幅设定值是否正确给出

来源于西门子技术支持,不敢私藏分享到论坛。我在做项目时咨询的得到文档

1分不嫌少!


楼主最近还看过



郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2019-08-02 19:01:03
1楼

哥,这啥,调试软件吗。在TIA平台可以做还单独下载一个软件使用