当前位置:
这种绝缘指示灯怎么接线的?
回复 | 人气 | 打印
strongzhs 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2019-07-31 18:28:55 楼主

各位大神:

    求助!配电柜上三个红色绝缘指示灯,看了原理也没明白怎么实现绝缘指示的?哪位高人给指点一下呗jueyuan.JPG

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

你猜你猜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-31 20:05:52 1楼
 

看这个线路图就是普通的指示灯接法呀

  回复 引用 举报
yang20908 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-31 21:35:46 2楼
 

指示灯公共端接零

  回复 引用 举报
郭远林 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-31 22:26:05 3楼
 

 不就是中性线吗。公共端


  回复 引用 举报
熊熊548 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-01 08:07:32 4楼
 

缺相指示吧?你看看灯的额定电压时多少

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-01 08:36:14 5楼
 

根据原理,是监测三相是否平衡的,比如某一项有漏电,就会造成三相不平衡,根据灯的亮度可以看出是哪一项有问题

  回复 引用 举报
青岛黄工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-01 09:02:18 6楼
 

引用 请叫我王老湿 的回复内容: 根据原理,是监测三相是否平衡的,比如某一项有漏电,就会...

-------------------------


  回复 引用 举报
victor329 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-01 15:25:33 7楼
 

看来像是灯泡的星形接法,三相不平衡的话灯泡亮度会不同,很直观啊!

  回复 引用 举报
strongzhs 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-01 17:44:28 8楼
 

三个灯的公共端应该不是接地或者零线,它们的作用是绝缘指示。


上面“请叫我王老湿”说的有道理,但能否说的再详细些?三相平衡时,任意两根火线间的电压有380V,此时指示灯应该是有亮度的;如果有一相漏电,此时会有什么变化?


  回复 引用 举报
strongzhs 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-01 17:45:56 9楼
 

能说的详细一下不?我入行时间不长,这个没分析明白,呜呜

回复内容:

对: victor329 看来像是灯泡的星形接法,三相不平衡的话灯泡亮度会不同,... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 09:20:52 10楼
 

用于三相三线制对地绝缘电网系统,检测各相对“地”(就船舶而言,“地”就是船体金属)绝缘性能。
用法:
平时,三盏灯微亮。需要测量时,按下“测试按钮”,如果三盏灯没有变化(仍然微亮),说明系统绝缘良好;若有灯比原来“暗”或完全熄灭,说明相关“相”绝缘不良或完全“接地”。

  回复 引用 举报
一只小猪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 09:27:39 11楼
 

按照原理图接就可以了

  回复 引用 举报
AC米兰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 09:35:04 12楼
 

这种主要就是用来检测三相电源是否缺相的,如有缺相指示灯会有提示,便于查找故障


  回复 引用 举报
欣欣向荣-1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 10:56:00 13楼
 

SA1是个防雷涌浪器。三个指示灯有两个作用。1、是检测供电电压平衡,根据暗亮判断是否缺相。2、当供电电压过压或涌浪防雷涌浪器会导通,这路的灯会熄灭。以之判断线路正常情况。这个方法用的典型的行车供电指示以及配电电容器充放电指示。原理是相同的。

  回复 引用 举报
xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 11:05:20 14楼
 

三相每一相都有指示灯  应该是检测有没有缺相   其他的要看原理图了

  回复 引用 举报
边城子夜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-03 14:54:30 15楼
 


回复内容:

对: strongzhs 三个灯的公共端应该不是接地或者零线,它们的作用是绝缘指... 内容的回复!

-------------------------

绝缘不好,接地了,该相电压变的很低,甚至没有电压。

  回复 引用 举报
lq5886 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-04 21:06:47 16楼
 

图纸打错字了吧?把“电源指示”打成“绝缘指示”了吧?这是普通电源进线柜的电源指示灯吧,黄绿红各一个,星点接零。

  回复 引用 举报
懂一点点 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-06 14:40:10 17楼
 

指示灯的电压时220V,任意两个灯泡都是串联(星形接法),故障时一项或者两相有问题,对应的灯亮