东元伺服报警AL05 点击:1634 | 回复:2



完美无敌善良小晨晨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2019年7月31日
发表于:2019-07-31 18:17:04
楼主

我的东元伺服tstk 20C 用速度模式控制 刚开始还是可以自锁和转动的后来不知道怎么回事抖动了几下 然后就一直显示错误AL05 编码器线也测了是好的 不知道到底怎么回事  求助!!!!!




郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2019-07-31 22:27:52
1楼

报错什么代码内容。重启伺服器驱动器电源不行吗, 


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-08-01 09:04:51
2楼

电机型号不匹配:

a.伺服一通电、刚运行或运行一段时间就会出现AL-05报警;

b.表现为电机不转或运行时电机声音异常,并且电机容易发热;

重新确认好电机型号,Cn030具体参数按照实际电机铭牌设定,设定此参数须断电重启,并且要求对伺服作Cn029=1参数初始化。

这是说明书上描述的,你可以对照看看排查


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师