王者之师---niujunpeng
最近机台反映机器印刷过程中风泵自动关闭,没有发现异常因素。本着先外围后系统的原则,检查了风泵电机及其相关电路,没有发现问题。操作台按钮没有接虚现象。于是拿出笔记本连接fx2n80,查看风泵电源y40涉及软元件m107,m107由x20,x40,m501三者构成与门关系。x20系风泵电机保护节点,x40是按钮部分,m501是程序控制部分。用监控软件观察一天发现m501有时闪断,PLC诊断为通讯故障。于是对485通讯线路进行检查紧固。后续2天没有发生故障,问题解决。
楼主最近还看过
GKstudying
是线松动了吗?
回复内容:
对: GKstudying 是线松动了吗? 内容的回复!
-------------------------
是,老化严重