wincc7.4和kepserverex6.4通讯问题? 点击:1402 | 回复:4



报答一生1314

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2019-07-21 23:53:20
楼主

image.png

wincc7.4 和 kepserver ex6.4通讯问题?如何解决?




其布ZH

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 175回
  • 年度积分:135
  • 历史总积分:3856
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2019-07-25 16:31:51
1楼

楼主,OPC服务器名称是空白,测试肯定无法通过啊。先安装好kepserver,用OPC客户端先测试一下,然后再到WINCC里添加kepserver的opc服务器,再导入OPC内的变量

宝贝猫

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:68帖 | 280回
  • 年度积分:95
  • 历史总积分:1810
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2024-01-04 16:47:24
2楼

   除了正常安装KEPWARE OPC软件,WINCC软件外,还要OPC DCOM设置哦 

Q458751110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:60帖 | 920回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:5297
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-01-04 21:12:28
3楼

本机OPC SERVER不需要配置DCOM。要选择正确确的prog id

kd18746

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 148回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:125
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2024-05-09 12:35:28
4楼

要选择正确确的prog id