原变频器损坏,更换变频器后,不用通讯板试验运行正常。插上通讯板后,变频器报警ER6无法复位。求大神指点。通讯板是正常板子,用在其它好用的变频上正常。变频器更换过三个同样的变频器均出现此情况。型号为FRN5.5VG7S-4