拆盖
200smart与两个 IO采集模块 16路的AI模块 通讯 功能码03 04 9600 8N1 寄存器地址 30001-30016
另有个 电磁流量计 的通讯 看不懂 也不会写 总共要跟 2个IO采集模块通讯 5个电磁流量计通讯 读取瞬时流量 最后一个电磁流量计 瞬时流量和累积流量 都要读取! 哪个大神 帮忙解释下啊 !! 谢谢了
郭远林
我怎么看这个编程软件界面好像不是200SMART的编程软件,是那个软件PLC品牌的。感觉像是欧姆龙类似的。先搞明白了是啥品牌的PLC的编程软件,或者先用串口调试助手试试单独发送指令代码看看是否正常,然后用西门子200smart 的mMSG指令写读取和写入指令。这个做来回循环。还得通讯参数初始化CTRL这个指令调出来,上电运行就可以了
请叫我王老湿
不管和什么品牌PLC进行通讯采集数据,“总共要跟 2个IO采集模块通讯 5个电磁流量计通讯”通信参数要设置一样,其次是站地址不能设置重复,必须唯一。你应该是标准的MODBUS RTU通信,注意收发时间把控,进行在同一时间只能进行单边通信,用前一个的完成位去启动后面。
回复内容:
对: 郭远林 我怎么看这个编程软件界面好像不是200SMART的编程... 内容的回复!
-------------------------
底下是台达的ISP程序 没看懂 就光看懂一个地址 其他不知道为什么这样写
对: 请叫我王老湿 不管和什么品牌PLC进行通讯采集数据,“总共要跟 ... 内容的回复!
通讯 的 我会写 只是没跟这个IO模块通讯过 还有图片中的 电磁流量计 是台达的ISP程序 没看懂为什么这样写
对: 拆盖 回复内容:对: 郭远林 我怎么看这个编程软件界面好像... 内容的回复!
这些标准的格式都有的,你到台达板块看看有没有相同的案例说明,你可以参考一下,只要会做一个读取,剩下就的按照格式去套了。肯定通讯参数要一致的就行