在我们的实际选购过程中,有许多因素会影响封闭式冷却塔的选型过程,其中有四大客观因素对其的影响较大,分别是冷却水的水质、冷却量、进水温度和出水温度以及当地湿球温度,下面就让小编来给大家具体说说影响封闭式冷却塔选型的这四点要素。
1、冷却水水质要求是否高
不同的设备直接影响冷却水的水质,水质要求高的用闭式冷却塔,水质要求不高的闭式冷却塔和开式冷却塔都可以使用。
2、冷却量:主设备需要多少流量的工艺流体(简单说就是每小时冷却水的流量大小)
冷却量一般用Q表示,Q=MS△t,其中M代表介质流量;S代表流体的比热值;△t代表进出水温差。为了使冷却塔能够正常运行,无锡佳禾冷却会站在客户的角度考虑设备投资的经济性与使用稳定性,我们会与客户及技术人员协商要不要留有余量,然后再确定设备的大小,做到够用而不浪费,为您省下每一分钱。
3、进水温度和出水温度
这是冷却塔选型的重要参数,此参数将决定所选设备的准确度。客户可从现场实际测量,也可以从设备说明书得到。
出水温度取决于当地湿球温度。因为水的降温靠的是蒸发散热原理,那么当空气里的水份达到一定的饱和值时,蒸发量就会变的很小,温降减慢。因此,当地湿球温度的变化直接影响冷却塔的冷却作用。
4、当地湿球温度
测量当地湿球温度是很简单的,自己测量的话可以将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数就是湿球温度。
一般来说,冷却塔的低冷却温度只能无限接近当地湿球温度,而不能低于它。(举个例子,当地湿球温度为28℃,冷却塔就无法冷到27℃)如果需要冷却到湿球温度以下,就要加上冷水机或其他冷却设备一起使用,无锡佳禾冷却生产的封闭式冷却塔可以满足您的不同需求。
由此可见,封闭式冷却塔的选型还是比较复杂的,用户在选择的时候要充分考虑以上几点客观因素后再作出选择,而不是单单只是看产品介绍就可以了。了解更过封闭式冷却塔或者密闭式冷却塔方面的内容,欢迎前往无锡佳禾冷却设备官网进行了解。