txm51
我公司前不久接管一宗物业,在现场发现傲华尔公司卓灵系列IQ3,该系统于2008年投入使用,我们接管后,发现监控主机丢失,DDC模块主机5只,有4只没有送电,端子排被人为拔出。我公司想恢复该系统的DI/AI 功能,做监控使用,可以监控该办公楼的电机运行状态和管道压力、温度、液位等,减轻员工的巡检压力。因该系统IQ3已经停产,我们没有相关的软件和手册,因此想借助工控平台寻找编程软件和组态软件,谢谢大家帮忙!
请叫我王老湿
这个确实麻烦,做楼宇控制的不是很多,好多楼宇控制都采用PLC控制了,你最好的办法就是找供应商买丢失的模块,顺便给他们要一下软件,请教一下他们相关技术问题