高压配电系统的调试方法 点击:719 | 回复:0



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2019-07-03 17:23:08
楼主
一. 绝缘电阻测量 
一次侧绝缘电阻用2500V兆欧表测量,绝缘电阻值不低于1MΩ/KV; 
二次侧详见(二次回路试验项目) 

二. 就留耐压试验 
解除过电压保护器、带电显示装置、电流互感器二次短接。所有真空开关处于合闸位,分相施加21KV工频试验电压1min。应无闪络、放电等异常现象; 

三. 综保一般功能检测 
显示应正确,出口动作应无误; 

四. 综保保护功能模拟试验 
继电保护单元整定按照设计院提供的继电保护整定值表进行。输入保护各参数,施加模拟电流、电压等数值应在规定时间内动作可靠;继电器保护功能及其联锁装置符合设计及安全操作要求。继电保护单元的整定,必须在综保生产厂家技术人员现场指导完成;监控系统的建立由自动化系统调试人员负责。