压力传感器是正负5公斤的,变送器输出0-10V,我用的是AD8模块,AD8模块我应该设置14分辨率的-10v-+10V,还是0-10V.我程序里应该怎么匹配啊,现在按压力器,数据会有增加和减少,但是我总感觉数据不太对。压力器的正负5公斤应该怎么匹配16000的数字值或者正负8000的数字值。
我现在程序是这样写的,HFF00就是正负10V的输入范围,0到正10V数字量是8000,我就拿8000对应5公斤,每一个数字量就是0.625g,然后我乘以625再除以1000,减去传感器传过来的值得到的就是实时值,现在传感器给我的值的400多,总感觉哪里不对。我把输入范围改成0-10V,传感器传过来的值就是800