压力传感器和AD8模块遇到的问题,大家进来看一下 点击:482 | 回复:5



。。。。。hggffff

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2018年11月06日
发表于:2019-06-27 17:51:26
楼主

压力传感器是正负5公斤的,变送器输出0-10V,我用的是AD8模块,AD8模块我应该设置14分辨率的-10v-+10V,还是0-10V.我程序里应该怎么匹配啊,现在按压力器,数据会有增加和减少,但是我总感觉数据不太对。压力器的正负5公斤应该怎么匹配16000的数字值或者正负8000的数字值。

我现在程序是这样写的,HFF00就是正负10V的输入范围,0到正10V数字量是8000,我就拿8000对应5公斤,每一个数字量就是0.625g,然后我乘以625再除以1000,减去传感器传过来的值得到的就是实时值,现在传感器给我的值的400多,总感觉哪里不对。我把输入范围改成0-10V,传感器传过来的值就是800

QQ图片20190627174533.png


1分不嫌少!



戒A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:210
  • 历史总积分:1175
  • 注册:2018年4月24日
发表于:2019-06-28 11:04:11
1楼

http://pan.baidu.com/s/1c0glLny 

hzieegm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2015年2月06日
发表于:2019-06-28 11:06:43
2楼

                                           

好东西下载来看看!!!

代高工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2014年10月15日
发表于:2019-07-01 18:29:56
3楼

AD8模块设置  0-10V

采集的数字量Y和压力X(公斤)对应函数关系:

  Y =  1600 *  (X+5 )

X 范围 ( -5~+5 )

Y范围   (0-16000)

。。。。。hggffff

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2018年11月06日
发表于:2019-07-20 10:38:17
4楼


回复内容:

对: 代高工 AD8模块设置  0-10V采集的数字量Y和压力X(公... 内容的回复!

-------------------------

Y=1600*(X+5)是什么意思啊,1个数字量应该对应多少克力

小龙88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2019-07-20 12:19:23
5楼

看看学习一下