开疆智能新上市CANOpen转PROFINET网关
本产品实现 ProfiNet 网络与 CANOpen 网络之间的数据通讯,可连接 CANOpen 网络到 ProfiNet 网络。即将 CANOpen 设备转换为 ProfiNet 设备。
应用广泛:本产品广泛应用于:CANOpen 接口的变频器、伺服驱动器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。
配置简单:用户不必了解 CANOpen 和 ProfiNet 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
KJ-PNG-105M2 在 ProfiNet 一侧为 ProfiNet 从站,在 CAN 一侧可以作为 CANOpen 主站或者 CANOpen 从站
支持标准的 ProfiNet I/O 协议
ProfiNet 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 STEP7 设定
CANOpen 参数规格:
支 持 波 特 率 : 10kBits/s, 20kBits/s, 50kBits/s, 100kBits/s, 125kBits/s, 250kBits/s, 500kBits/s, 800kBits/s, 1Mbits/s 其它波特率可以定制。
最大连接数:125 个从站输入数据最大:1440 字节
输出数据最大:1440 字节
接收 PDO 数量:512
发送 PDO 数量:512
SDO:支持上行/下行,最大 512 字节
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
外形尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
安装方式:35mm 导轨
CAN 传输技术特征:
网络拓扑:线性总线,两端有有源的总线终端电阻;
传输速率:10kBits/s~1Mbits/s;
介质:屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于环境条件(EMC)
站点数:每分段 32 个站(不带中继),可多到 127 个站(带中继);
插头连接:3 针可插拔端子;
CAN 传输设备安装要点:
本模块 CAN 可在配置软件单独配置;
总线的最远两端各有一个总线终端电阻,确保网络可靠运行;