三菱GPS系列电梯群控柜问题引起并联两台梯不能运行 点击:1625 | 回复:0



锋者无敌

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2019年4月12日
发表于:2019-06-13 18:40:19
楼主

三菱GPS系列电梯两台以上并联都有一个群控柜,专门处理消防返回、紧急电源运行、停止服务等附加功能。
  
故障现象:两台并联的GPS-I电梯,一直工作正常,突然两台梯快车、慢车都不能运行,但检查各外围线路都正常。
  
分析与解决:两台梯同时出现相同故障的机会很少,首先考虑群控部分。发现FERR、EMRR经电器不吸合,然后检查其线圈无电压,最后发现CR保险管烧断,更换后一切正常。
  
小结:不同梯种有不同的设计思路,上述故障是由于群控部分一个关键回路420C失压,引起NS(不服务)功能生效,从而造成全部梯不能运行,如果不熟悉其特点,光从单机查故障,将无法解决问题。可以询问锋镝电梯助手更多三菱电梯的资料哦。Fengdihuj4



热门招聘
相关主题

官方公众号