现场用的是WINLC RTX软CPU,从15年到前段时间一直正常。最近一段时间出现一些报警,设备SF灯一直红绿交替闪缩,白天没有问题,都是再晚上。经过诊断信息查看为从站掉站,但时间很短,都是在毫秒内,但一直这样掉站,最多的时候掉站数量为7、8个从站。基本属于全部掉站。天一亮在5、6点就恢复正常,怀疑过CPU问题,更换问题依旧,把最经常掉站的DP头重新做过后,效果不大,把CP卡波特率由1.5M改为500KB,问题好点。不会出现那么多系统报警,但还会出现两三个从站掉站。请问我该如何解决?
注:白天没有问题,晚上现场无人,也无车辆,存在干扰的话白天没有问题。