井道开关的调整


根据下表调整井道极限开关的距离(这些距离的允许误差不能超过20毫米。数值前面的正负号是这样确定的:以电梯在上、下终端楼平层位置为基准,在导轨处作一记号表示0毫米。对于顶楼,正号表示在此记号之上,负号表示在此记号之下。对于底楼,正号表示在此记号之下,负号表示在此记号之上。 单位:mm



平层装置调整
调整4个平层光电开关的位置(UIS:上平层光电开关;1LV/2LV:门区光电;DIS下平层光电开关),使它们距离依次为100mm、30mm、100mm,并且都垂直,确保光电开关的安装顺序从上到下依次为UIS、1LV、2LV、DIS(4个感应器都是NO型的,对应插件分别是CJ18 CJ13 CJ14 CJ15)。调整每一层的隔光板,使其中心线与1LV和2LV的中间的中心线一致。此操作将影响电梯的平层精度。


备注:
Ÿ 有再平层和提前开门功能时,需要安装4个光电开关,光电类型为NO。安装方式如上图所示。此时,GDCB菜单M-3-1内参数Vane Sensor Type设置为:5。
Ÿ 无再平层和提前开门功能时,只需要安装1个光电开关。



-搜-索Fengdihuj4,可以询问锋镝电梯助手更多西子奥的斯电梯的资料哦。