WinCC通过以太网连接Modbus485数码管实例 点击:536 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-06-06 08:45:16
楼主

相继写了好多次WinCC连接modbus485设备的实例,这次换成了一个Modbus485数码管,即通过Modbus TCP/Modbus RTU模块用wincc来连接该数码管显示屏。

所用设备如下:

 

1Modbus TCP/Modbus RTU模块

2金山智能LED-485-056数码管显示屏

3、上位机用wincc

 

硬件连接图示如下:

图片1.png

参数设置如下:

 

1、将金山智能LED-485-056数码管显示屏波特率设置为9600,地址为1

2、数码管的参数设置,按照手册的说明,设置好参数,这里将数码管地址设置为1,波特率设置为9600

图片2.png

图片3.png

3Modbus TCP/Modbus RTU模块参数设置如下图:

图片4.png

1)转换器IP

图片5.png

2)转换器Modbus RTU设置

图片6.png

4、WinCC地址要根据数码管的说明来填写,数码管手册如下图:

图片7.png

5电脑端wincc软件设置如下图:

1)首先先建立一个连接

图片8.png

2)接下来建立变量

图片9.png

3)建立画面

图片10.png

4)在画面上输入十六进制数00 02 01 EA数值,此时数码管会显示 4.90

图片11.png

图片12.png

1分不嫌少!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师