通过触摸屏或第三方设备,如何设置 PID Compact 的参数:如比例增益、积分时间、微分时间?
第三方上位机或触摸屏,多数不能直接访问 S7-1200 中符号寻址的变量。这种情况下,可以使用绝对地址的变量与 PID_Compact 工艺对象数据块中的增益、积分、微分的变量之间做数据传送。只需要在第三方设备的用户画面中,访问对应的绝对地址变量即可。PID 参数修改后实时生效,不需要重启 PID 控制器和 PLC。如图 17 所示:
1.触摸屏访问的变量是绝对地址寻址,工艺对象背景数据块里对应变量是符号寻址。
2.设置绝对地址变量的保持性,实现断电数据保持。
3.通过指令实现绝对地址与符号地址变量的数据传送。