操作演示(以MM440为例)1、 使变频器恢复出厂设定值,在BOP操作面板设置P0010=30、P0970=1,等待复位完成;2、 在BOP操作面板设置P0010=1;3、 在BOP操作面板设置电动机参数,按照MM440使用的P3-12页,进行设置;4、 在BOP操作面板设置P3900=1;5、 在BOP操作面板设置P0010=0、P0700=1、P1000=1;6、 按下BOP操作面板的绿色按键,启动电动机;如果电动机不启动,请检查参数设置是否正确,或者连线是否正确;7、 按下BOP操作面板的,使电动机升速到50Hz;8、 在电动机达到50Hz时按下,电动机速度及其显示值都降低;9、 用BOP操作面板的改变电动机的转动方向;10、 用BOP操作面板的停止电动机;11、 如果以上测试均可顺利,就可以进行MCGS的控制了;12、 在BOP操作面板设置P0003=3;13、 打开MCGS,在设备窗口添加USS设备,添加一个通道P0003,并测试通道;如果测试正确,P0003的值为3,既说明通讯成功;14、 在用户窗口新建窗口,并添加按钮,使用一下脚本来控制变频器和电动机;15、 使用以下脚本,电动机将进入准备运行状态 '*!SetDevice(设备0,6,"WRITE(MCGS变量名,寄存器号,STW字,HSW字,小数点位数,IND字,参数长度,浮点数处理标志)")'* P0010=0!SetDevice(设备0,6,"WRITE(0, "P0010",0,0,0,0,0,0)") '* P0700=5!SetDevice(设备0,6,"WRITE(5, " P0700",0,0,0,0,0,0)") '* P1000=5!SetDevice(设备0,6,"WRITE(5, " P1000",0,0,0,0,0,0)") '* 运行准备,使用READ,传送PZD数据,但不改变参数值MCGS变量名=0寄存器号="P1000"STW字=!Hex2I("047E") '* 表示变频器准备运行HSW字=0小数点位数=0IND字=0参数长度=0浮点数处理标志=0!SetDevice(设备0,6,"READ(MCGS变量名,寄存器号,STW字,HSW字,小数点位数,IND字,参数长度,浮点数处理标志)") 16、使用以下脚本,正向启动电动机:'* 正向运行MCGS变量名=0寄存器号="P1000"STW字=!Hex2I("047F") '* 表示变频器开始正向运行HSW字=!Hex2I("3333") '* 表示运行频率为40H小数点位数=0IND字=0参数长度=0浮点数处理标志=0!SetDevice(设备0,6,"READ(MCGS变量名,寄存器号,STW字,HSW字,小数点位数,IND字,参数长度,浮点数处理标志)") 17、使用以下脚本,反向运行电动机:'* 正向运行MCGS变量名=0寄存器号="P1000"STW字=!Hex2I("0C7F") '* 表示变频器开始正向运行HSW字=!Hex2I("3333") '* 表示运行频率为40H小数点位数=0IND字=0参数长度=0浮点数处理标志=0!SetDevice(设备0,6,"READ(MCGS变量名,寄存器号,STW字,HSW字,小数点位数,IND字,参数长度,浮点数处理标志)") 18、使用以下脚本,停止电动机:'* 停止MCGS变量名=0寄存器号="P1000"STW字=!Hex2I("047E") '* 表示变频器停止运行HSW字=0小数点位数=0IND字=0参数长度=0浮点数处理标志=0!SetDevice(设备0,6,"READ(MCGS变量名,寄存器号,STW字,HSW字,小数点位数,IND字,参数长度,浮点数处理标志)") 19、其中,改变HSW字的值,可以改变电动机的转速;其对应关系为:f / 50 = HSW / 16384 = HSW / 4000H例如:(4000H)=>(16384)=>50Hz,40Hz=>16384*40/50=>(3333H | |