yang_ywl
施耐德昆腾系列CRA31200模块偶发故障,导致扩展机箱掉线,3秒后自动恢复正常,半年内同一个模块出现了两次,更换成品网线也没有解决,返厂检测没发现问题,厂家说可能是固件版本低导致的,但是同批次的其他模块从来没出现过问题,解释得通?
AC米兰
属于厂家都搞不懂的故障