模拟量干扰的11种解决方法 点击:331 | 回复:2



工控无忧

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 45回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:581
  • 注册:2017年8月18日
发表于:2019-05-13 12:54:16
楼主

1、加1:1信号隔离器

2、加磁环


3、PLC供电加隔离变压器

4、开关量信号和模拟量信号分开走;


5、模拟信号最好采用单独屏蔽线。信号类型最好采用4-20mA;


6、模拟信号负载是电磁阀类的,最好能选1.5的线;


7、模拟信号和数字信号不能合用同一根多芯电缆,更不能和电源线共用电缆;

8、PLC输入输出信号线,必须使用屏蔽电缆,在输入输出侧悬空,而在PLC侧接地;


9、信号线缆要远离强干扰源,如变频器、大功率硅整流装置和大型动力设备;


10、模拟信号和数字信号不能合用同一根多芯电缆,更不能和电源线共用电缆;


11、为了减少电子干扰对于模拟信号应使用双绞屏蔽电缆模拟信号电缆的屏蔽层应该两端接地,但是如果电缆两端存在电位差将会在屏蔽层中产生等电线连接电流造成对模拟信号的干扰在这种情况下你应该让电缆的屏蔽层一端接地。


想工控无忧就找“工控无忧”




function888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2007年12月01日
发表于:2021-03-06 22:24:16
1楼

当遇到问题的时候,上面的方法就是好的了

TRHHERTG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1876回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2016年10月19日
发表于:2021-11-19 14:02:35
2楼

上面的方法就是好的了