水量不能满足初始火灾的要求下,怎么做 点击:106 | 回复:0



I8653429550

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:146帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2019年4月11日
发表于:2019-04-29 11:07:11
楼主

水量不能满足初始火灾的要求。正确做法:安装在屋面的增压泵,在增压泵出水管侧面安装旁路管,出水量不应小于初始灭火所需水量。二、从报警阀后端连接消防水箱出水口管。错误做法:一些设计人员直接将消防水箱的出水口连接到自动喷水灭火系统(报警阀后)的上给水管上,似乎达到了压力和流量要求,节约了管道。事实上,这是一个错误的做法。造成错误的原因是消防水箱的出水管与报警阀后的水管连接,水箱中的水不会通过报警阀直接进入系统网络。喷水灭火系统运行后,报警阀后管道的水压长期保持高位,导致压力开关动作延迟,液压报警钟无法及时报警,水泵无法及时启动。移动正确做法:《自动喷水灭火系统设计规范》中明确要求消防水箱的出水管应从报警阀进口前的管道连接。三、消防水箱没有安装在建筑物的部分在一些大空间建筑钢屋顶,如剧院阶段,设计师设置消防水箱中间的地板上的钢筋混凝土结构承载能力相对较好,但低于不利点的喷头的高度,以增加增压泵的升力达到高点洒水喷头的工作压力。要求。设计者的想法是,该规范规定可以在消防水箱中安装增压泵,以满足消防栓和洒水装置在不利位置的压力。实际上,这是对消防水箱含义的误解,使消防水箱成为中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。四、消防排水管没有止回阀。错误做法:一些设计消防水箱使用消防水管供水或消防水泵供水通过消防水箱,然后进入消防管网。造成错误的原因是这些措施降低了消防管网的压力,不能保证消防设备的作用得到充分发挥。正确做法:消防水箱应使用生活水管给水,消防水箱出水口安装单向阀,防止消防水泵供水进入消防水箱。五、用气压水柜代替消防水柜。在一些多层建筑中,屋顶是钢结构的承重构件,所以安装消防水箱比较困难。设计者通常会考虑使用气动水箱来代替它。但是,严重危险的建筑物是不允许使用的,只有消防水箱才能提供初始的消防水。浅谈玻璃钢水箱注水检验的方法:玻璃钢水箱具有无走漏、无变形、使用寿命长等优点,而且拼装容易、外形美丽,可依据用户需求拼装成不同吨位的水箱。玻璃钢水箱注水检验方法:1、衔接法兰接GB/T9119-2000规则的方法进行实验;衔接收螺纹按GB/T7360.2-2000的规则方法进行实验。2、玻璃钢水箱的蜿蜒度用量具测定。3、保温层用目测进行检查。4、玻璃钢水箱所用的不锈钢板和碳素钢检查其购入合格证明,有争议GB/T3280和GB/T700规则的方法进行实验5、玻璃钢水箱注水实验:封锁排污阀及出水阀,注水至规则水位,经2h~3h,玻璃钢水箱各部位不得有渗漏和分明的变形现象。6、手感、目测焊接完毕的玻璃钢水箱。7、外观检查:在正常光线下用目测检查。8、水质指标检测按GB/T5750的规则。想知道冬天水箱防冻工作的小诀窍吗?想知道冬天水箱防冻工作的小诀窍吗?那就往下看看吧。  1、合理的水箱底部构造:焊接出色,耐腐蚀性好。

深林土翦十取一,
汉宫一百四十五。
帝曰汝度功第一,
坐来黄叶落四五。
桓山四凤已过三,
花面丫头十三四。
惟有岭湖居第五,
珠去珠来体常一。
金殿玉堂门十二,
桂魄如眉日始三。
金雀娅鬟年十七,



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师